Evgenic replied the topic: Использование светодиодных табло оператора.
светодиодные табло вешаются на шину RS485. Эту шину через адаптер подключаем к серверу по USB. На сервере появится СОМ-порт. Далее плагин ClientboardRS485Plugin.jar помещаем в папку plugins, конфигурационные файлы. Настраиваем конфиги. Вот там-то и все указывается. Вот и все.
Тут вот что надо учесть. Все светодиодные табло не стандартизированы и кто во что горазд так их и делает. По этому под конкретные устройства нужно делать свой плагин.
Еще момент. У вас 3 зоны. Рассмотрите установку зональных табло, чтобы в каждой зане на табло шли вызовы только из нужной зоны и не было вызовов из других зон, которые захламляли бы табло. Это удобно.
Если у вас компы операторов без выхода на второй монитор, то можно использовать мониторы, подключаемые по USB. Таких мониторов на рынке достаточно. Сами использовали такие 7" и 22". А мониторы повесьте на блестящую стойку-трубку и провода в нее уберите.
Evgenic replied the topic: Использование светодиодных табло оператора.
Сильно вряд ли. Управление табло происходит по протоколу, который реализован в плагине. Шанс того, что это табло поддерживает какой-то протокол из плагина, на взгляд, примерно ноль. Но можно уточнить у производителя. Если производитель табло поделится протоколом, то можно его добавить в плагин.
vlad86k replied the topic: Использование светодиодных табло оператора.
Ну да ладно, видел у вас уроки на youtube (которые кстати очень хороши и понятны) версию qsystem 1.4.1а3 в котором есть mainboard_audi, хотелось бы его посмотреть но не нашел где выложен, не могли бы вы мне скинуть ссылку на него или на почту прислать? Буду весьма благодарен
GAlex replied the topic: Использование светодиодных табло оператора.
Evgenic wrote: ...светодиодные табло вешаются на шину RS485. Эту шину через адаптер подключаем к серверу по USB. На сервере появится СОМ-порт.
Уважаемый Evgenic, а есть какой-нибудь опыт использования TCP/IP->RS485 конвертеров для целей системы? Понятно, что это не самый дешевый вариант, но все же жизнь может заставить. Если да, то какие конвертеры можете порекомендовать. Спасибо.
Evgenic replied the topic: Использование светодиодных табло оператора.
Великой разницы RS485/TCP/UDP нет вообще. С точки зрения плагина подключения вообще все одинаково. Разница всегда в протоколах управления. А как байтик послать, это просто техническая задача.
sermartini replied the topic: Использование светодиодных табло оператора.
Здравствуйте! Наша организация приобрела светодиодные табло вашего производства. В комплекте имеется USB конвертер где на выходе 3 контакта. Подскажите пожалуйста порядок подключения компонентов: USB конвертер, питание, RS485 табло. Не смог найти данную информацию. Спасибо!
8 years 1 week ago - 8 years 1 week ago#2965by Philip
Philip replied the topic: Использование светодиодных табло оператора.
Здравствуйте,
Вы пожалуйста свяжитесь с продавцом (менеджером)
Он Вам передаст контакты нашего человека, он Вас будет сопровождать.
Все покажет расскажет, научит )))